Witam
Przeanalizowałem wyniki twoje z moimi i są podobne niemal że identyczne. Dziwi mnie straszny spadek ciśnienia w pewnym momencie aż do 4 barów. Może odkręciłeś zawór na moment, czy sprężarka aż tak na wysokie obroty weszła? Jaka zadana była temperatura na pilocie 16 stopni i jaka była temp pokojowa bo widzę po wynikach, że klimatyzator chyba uzyskał zadaną temperaturę? 0,5 -1K przegrzania odczytujesz jako 6 jak to rozumieć ? Czy inverter może po osiągniętej temperaturze zupełnie się wyłączyć? Miałem taką sytuację w jednej jednostce.
Przeanalizowałem wyniki twoje z moimi i są podobne niemal że identyczne. Dziwi mnie straszny spadek ciśnienia w pewnym momencie aż do 4 barów. Może odkręciłeś zawór na moment, czy sprężarka aż tak na wysokie obroty weszła? Jaka zadana była temperatura na pilocie 16 stopni i jaka była temp pokojowa bo widzę po wynikach, że klimatyzator chyba uzyskał zadaną temperaturę? 0,5 -1K przegrzania odczytujesz jako 6 jak to rozumieć ? Czy inverter może po osiągniętej temperaturze zupełnie się wyłączyć? Miałem taką sytuację w jednej jednostce.