hubertox napisał(a):Witam
Przeanalizowałem wyniki twoje z moimi i są podobne niemal że identyczne. Dziwi mnie straszny spadek ciśnienia w pewnym momencie aż do 4 barów. Może odkręciłeś zawór na moment, czy sprężarka aż tak na wysokie obroty weszła? Jaka zadana była temperatura na pilocie 16 stopni i jaka była temp pokojowa bo widzę po wynikach, że klimatyzator chyba uzyskał zadaną temperaturę? 0,5 -1K przegrzania odczytujesz jako 6 jak to rozumieć ? Czy inverter może po osiągniętej temperaturze zupełnie się wyłączyć? Miałem taką sytuację w jednej jednostce.
Witam

I fajnie że to zauważyłeś, znaczy te spadki ciśnienia. Każdy inwerter stara się dostosować do warunków pracy. Więc zaczyna schodzić z ciśnieniem i potem systematycznie wzrasta. Analizuje w tym czasie przegrzanie. Ten przykład który Ci podałem jest jakby idealny pod względem ilości czynnika. Proces odbył się jednorazowo. Jeżeli tego czynnika nie ma zauważysz że operacja spadku i wzrostu ciśnienia powtórzy się kilku krotnie. Inwerter za wszelką cenę stara się dążyć do narzuconych mu parametrów pracy. Uzupełniałem kiedyś czynnik w instalacji o wiele dłuższej niż standard. Nieduże ilości, unormowanie ciśnienia pracy, wyłącznie wyrównanie ciśnienia, włącznie ponowne. Zauważyłem że te procesy spadku i wzrostu ciśnienia, znaczy ich częstotliwość się zmniejszała. Ostanie dodanie i spadek, wzrost i normowanie się przegrzania. Stałe parametry. Inwertera jest trudno przepełnić ponieważ jest konstrukcyjnie przygotowany na to. Jedyną niepoprawnością którą widać od razu po uruchomieniu inwertera jest znikoma ilość czynnika w instalacji. Jeżeli wiemy po instalacji to dodajemy, jeżeli nie wiemy ściągamy i napełniamy na wagę.

Ja lubię eksperymentować. Zrozumieć jak to działa.

Pozdrawiam
Wszyscy, wszystko wiedzieli... a mój fotoblog?
  • Odpowiedz

Wiadomości w tym wątku

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa