56 Odpowiedzi, 57754 Wyświetleń

crocens

  2011-07-03, 18:05:59
Top użytkownik
#40
stefanbud napisał(a):Witam

Jeszcze jedno nie porównuj temperatur wynikowej z ciśnienia i pomiaru termometrem. To że termometr jest podpięty przed zaworem do którego masz podpięty manometr nie oznacza że te pomiary mają coś ze sobą wspólnego.

Pozdrawiam

Z reguły się z Tobą zgodzę, ale taki pomiar jak napisałeś (ciśnienia i temperatury w jednym miejscu) jest jedynym prawidłowym pomiarem przegrzania w danym punkcie. Jeżeli mierzymy je praktycznie przed samą sprężarką to nie przekonasz mnie, że wartość 0-2*C jest prawidłowa Smile

I jeszcze spytam się, gdzie jest czujnik temperatury i przetwornik ciśnienia mierzące przegrzanie w inwerterach które montujesz?
.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2011-07-03, 18:09:19 przez crocens.)
  • Odpowiedz

Wiadomości w tym wątku

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa