crocens napisał(a):Jeżeli mierzymy je praktycznie przed samą sprężarką to nie przekonasz mnie, że wartość 0-2*C jest prawidłowa?
oj to bardzo popieram.
a że bywa w niektórych klimach inwentorowych bywa przegrzanie 0-2*C-wcale nie oznacza, że tak być powinno. tańsze klimy często są"fabrycznie spieprzone"
popłyniecie parametrów w inwerterach to najczęściej unifikacja elementów. ta sama płytka i czujniki kładziona jest do kilku modeli klim. do jednych pasuje -bo np. do nich projektowana-do innych -parametry już płyną -często np czujnik nie madobrego kontaktu albo siedzi w niewłaściwym miejscu -bo np. w danym modelu kabelek nie sięga żeby czujnik prawidłowo zamontować...
a inweter w praktyce nawet jeśli parametry są dość dalekie od książkowych -to zazwyczaj działa w miarę prawidłowo -i zazwyczaj rok lub dwa gwarancji wytrzyma. brudne filtry, ,za niskie obroty wynikowe ze sterownika -i przegrzanie czasem odbiega od wzorca. a niektóre modele po prostu tak mają.
jednak przegrzanie na poziomie 0-2*C po prostu straszy -i na pewno wpływa na skrócenie żywotności sprężarki.