rooftop trane (10 lat stara centrala)nie podam modelu bo nie pamiętam, 21kg gazu R22, układ 1obiegowy, z 2 sprężarkami typu scroll(nie pamiętam modelu)- stwierdzono awarie małej sprężarki. Sprężarka "przytarta" chodzi ale bierze za dużo prądu wywala zabezpieczenie prądowe po pewnym czasie pracy, do tego metaliczne odgłosy wydobywają się z niej .Druga sprężarka chodzi, ale też już nie pracuje idealnie "nierównomierna praca momentami szarpnięcia " pobór prądu w normie.
Wymieniono małą sprężarkę na nową(fabrycznie z olejem mineralnym), standardowa procedura odessanie gazu, wymiana sprężarki,osuszacza, próba szczelności azot24h, próżnia24h., napełnienie UWAGA czynnikiem MO29(też 21kg.) czyli obecny zamiennik za R22.Start i idzie mija 6 dni - nowa sprężarka zatarta , duża zatarta , przy odsysaniu gazu - z oleju robi się kaszka.Proszę o pomoc co się mogło stać - dodam jeszcze że w wzierniku poziomu oleju w nowej sprężarce(tej już zatartej) widać dolną część silnika sprężarki- a za chiny ludowe nie przypominam sobie żeby w wzierniku było cokolwiek widać innego prócz poziomu oleju?, być może się urwała.
Pytanie drugie czym i jak pozbyć się tego starego oleju w układzie.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2011-07-03, 19:06:24 przez sebastianwilk.)
  • Odpowiedz

Wiadomości w tym wątku

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa