Witam wszystkich użytkowników forum.
Mam taki problem. Chodzi o kanałówke. Na ssaniu mam 15,4bara 27,7stC, a na tłoczeniu 18,7 31,6stC.
Temp. na rurce ssącej 24st. Temp na zewnątrz ok 25st. Maszyna bez żadnej elektroniki. Tylko stycznik i układ do regulacji prędkości wentylatorów. Urządzenie nie chłodzi wogóle. Nie ma żadnego efektu.
Nawiewa dokładnie takie samo powietrze jak zasysane.
Parownik nie jest nawet chłodny. Sprężarka pobiera dużo niższy prąd niż powinna. 6,2A zamiast ok 13A.
Jest zimna, wogóle sie nie grzeje.
Skraplacz jest czysty, parownik i filtr już też
Ale nie zmieniło sie nic.
Macie Panowie jakąś diagnoze? Wcześniej podobno działało normalnie
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2011-07-03, 20:01:08 przez black226.)
Mam taki problem. Chodzi o kanałówke. Na ssaniu mam 15,4bara 27,7stC, a na tłoczeniu 18,7 31,6stC.
Temp. na rurce ssącej 24st. Temp na zewnątrz ok 25st. Maszyna bez żadnej elektroniki. Tylko stycznik i układ do regulacji prędkości wentylatorów. Urządzenie nie chłodzi wogóle. Nie ma żadnego efektu.
Nawiewa dokładnie takie samo powietrze jak zasysane.
Parownik nie jest nawet chłodny. Sprężarka pobiera dużo niższy prąd niż powinna. 6,2A zamiast ok 13A.
Jest zimna, wogóle sie nie grzeje.
Skraplacz jest czysty, parownik i filtr już też
Ale nie zmieniło sie nic.Macie Panowie jakąś diagnoze? Wcześniej podobno działało normalnie