patyk77

  2011-07-03, 20:54:14
Nowy użytkownik
#12
Witam

Cała instalacja położona przez fachowca (chociaż troszkę zmieniłem zdanie jak w momencie uruchomienia spytałem się o próżnie i usłyszałem ?Ja nowe robię na przedmuch?)
Dlatego pozwoliłem sobie zadać kilka pytać w celu zebrania opinii (zastanawiając się czy wszystko zostało zrobione zgodnie z zasadami ? w końcu płacę, to mogę oczekiwać dobrze wykonanej pracy):
- Czy faktycznie nowe instalacje można robić na przedmuch?
- Czy długość instalacji jest OK Jw1- 5,5m, Jw2 -2,8m czy przy drugiej jednostce nie jest za krótka?
- Temperatury (przy pracy na chłodzenie MAX)
- Jw1
- temperatura wlotu powietrza 20C
- temperatura wylotu powietrza 5C
- temperatura cienkiej rurki przy inwenterze 10C
- temperatura grubej rurki przy inwenterze 10C

- Jw2
- temperatura wlotu powietrza 21C
- temperatura wylotu powietrza 5C
- temperatura cienkiej rurki przy inwenterze 10C
- temperatura grubej rurki przy inwenterze 11C

- Wentylator jednostki zewnętrznej chodzi jak wariat.
Przy starcie chodzi jak mały odrzutowiec i generuje bardzo duży przepływ powietrza, następnie po jakimś czasie trochę zwalnia.
Zastanawiam się tylko po co on tak chodzi, skoro powietrze przez niego wywiewane jest chłodne 24C , tak samo jak radiator jest zimny - zmierzona temperatura radiatora na wlocie powietrza (termometr na podczerwień) to 21C przy temperaturze otoczenia 18C
W pracy mam splita Fujitsu na 8 jednostek i w ten sam dzień wiatrak w jednostce zewnętrznej ledwo się kręci wywiewając ciepłe powietrze, a ten dmucha kilkukrotnie mocniej wywiewając chłodne powietrze, a ponieważ zainstalowany jest w bloku, to zależy mi, aby jednak chodził delikatniej.

P.S.
Parametry urządzenie i pomieszczenia:
Jw1 3,6 KW ? pokój 30m2
Jw2 3,0KW ? pokój 10m2

Pozdrawiam Mariusz
  • Odpowiedz

Wiadomości w tym wątku

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa