hubertox napisał(a):Jeżeli nie znamy parametrów prawidłowej pracy invertera to w jaki sposób wykryć problem gdy klimatyzator nie działa prawidło? Może zawór rozprężny, może sprężarka straciła wydajność, a może tylko skraplacz jest do przeczyszczenia?
nie wykryjemy zgadując. sprawdzimy kody błędów... w poważniejszych systemach -podepniemy laptop -i włączymy program diagnostyczny...
Proste przeglądy (te po 35zł sztuka
jeśli chłodzi -znaczy się dobry. normalne porządne przeglądy -rutynowe czyszczenie skraplacza i parownika-przełączenie w tryb serwisowy kontrola ewentualnie pojawiających się kodów błędów -ustawienie parametrów zadanych przez producenta -i pomiar temp w pomieszczeniu oraz wywiewu -celem określenia skuteczności chłodzenia.
w razie jakiś niepokojących objawów -nie ma zgadywania -pierwsza rzecz -to odzysk - i zważenie tego co się odzyskało.
wydajność sprężarki i sprawdzenie zaworu rozprężnego też się da określić.... po ciśnieniach -przegrzaniu zwłaszcza w trybie wymuszonej pracy na max. i w porównaniu z ilością czynnika zważoną po odzysku.
generalnie poważniejsze inwertery mają sporą tolerancję na ilość czynnika -i maskują wiele błędów -automat stara się utrzymać parametry -kompensując obrotami wentylatorów i sprężarki braki czynnika, brudny skraplacz itd.
a docelowo za kilka lat serwis -to będą rutynowe czynności po określonym resursie... diagnostyka głównie po kodach błędów i jako rutynowa wymiana kilku elementów -lub całej maszyny. świat dąży do jednorazówek... producenci utrudniają naprawy preferując sprzedaż kolejnych nowych urządzeń i złomowanie starych...