Inverter Samsung problem.

15 Odpowiedzi, 20641 Wyświetleń

hubertox

  2011-07-04, 07:55:42
Użytkownik
#15
Naładowałem odpowiednio czynnik i czy temperatura zadana była 16 czy 22 stopnie sprężarka pracowała w różnych obrotach a wentylator nono stop te same obroty. Zauważyłem, że jak słońce wyszło i agregat był nasłoneczniony to pracował na dużo większych obrotach. To jest normalne trudniej skraplacz oddaje ciepło a wentylator reguluję temp skraplania czynnika. Trochę może mnie poniosło z tym czynnikiem bo jak czynnika było mało to sprężarka chodziła cały czas na maxa a wentylator miał stałe obroty.
  • Odpowiedz