Odpowiednie wartości ciśnień i temp. dla r134a

31 Odpowiedzi, 77093 Wyświetleń

awax

  2011-09-15, 19:52:11
Top użytkownik
#31
dominik486 napisał(a):A co do mojej sprezarki to nadal twierdze ze powinna chociaz te 5 stopni schładzac jak ma takie parametry a tu nic kompletnie

Warunkiem schładzania jest przemiana fazowa-parowanie.Aby ono miało miejsce musimy najpierw skroplić czynnik.U Ciebie sprężarka nie daje rady skroplić i w obiegu jest po obu stronach czynnik gazowy.Samo rozprężanie w zaworze bez parowania niewiele schłodzi.Gdyby sprężarka miała prawidłową wydajność to przy 3,5 bara na ssaniu HP miałbyś bardzo wysokie ,a tak nie jest i to dowodzi ,że wydajność dd.
Jeżeli chcesz się upewnić to poluzuj którekolwiek połączenie za skraplaczem i nie uświadczysz cieczy.
Podaj typ sprężarki,prawdopodobnie to jakiś Sandem V
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2011-09-15, 19:53:10 przez awax.)
  • Odpowiedz

Wiadomości w tym wątku

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa