dominik486 napisał(a):A co do mojej sprezarki to nadal twierdze ze powinna chociaz te 5 stopni schładzac jak ma takie parametry a tu nic kompletnie
Warunkiem schładzania jest przemiana fazowa-parowanie.Aby ono miało miejsce musimy najpierw skroplić czynnik.U Ciebie sprężarka nie daje rady skroplić i w obiegu jest po obu stronach czynnik gazowy.Samo rozprężanie w zaworze bez parowania niewiele schłodzi.Gdyby sprężarka miała prawidłową wydajność to przy 3,5 bara na ssaniu HP miałbyś bardzo wysokie ,a tak nie jest i to dowodzi ,że wydajność dd.
Jeżeli chcesz się upewnić to poluzuj którekolwiek połączenie za skraplaczem i nie uświadczysz cieczy.
Podaj typ sprężarki,prawdopodobnie to jakiś Sandem V