rooftop trane zatarte sprężarki

7 Odpowiedzi, 9057 Wyświetleń

freegass

  2011-07-04, 22:07:02
Użytkownik
#2
Urządzenie po naprawie zostało za długo lub w ogóle bez kontroli, a przecież jego stan z przed naprawy wymagał takiej kontroli bezwzględnie. Olej w starym kompresorze niewymieniony... Zabezpieczenie LP czy jest, czy działa i przy jakim ciśnieniu... Trochę za dużo zamiennika... Silnik jest na swoim miejscu. Najwięcej odpowiedzi dałaby sekcja sprężarek. Można wtedy stwierdzić, czy zatarły się w wyniku długotrwałej pracy na niskim parowaniu, czy po prostu olej nie wraca, albo przez sam olej.