rooftop trane zatarte sprężarki

7 Odpowiedzi, 9053 Wyświetleń

radekklimat

  2011-07-05, 20:05:22
Moderator
#4
Kaszka w oleju swiadczy o tym ze zostały zastosowane rozne oleje i sie zwazyło i dlatego sie zatarło.
Układ płucze sie benzyna ekstrakcyjna ale trzeba dobrze wydmuchac azotem i długo prozniowac.
Nie stosuj zamiennikow tylko napełnij R407C na oleju syntetycznym i bedzie długo pracowac.
Oczywiscie nowe sprezarki, olej, gaz, filtry no i ustawienia presów pod kontrole