wit

  2011-07-06, 11:56:19
Top użytkownik
#6
sebastianwilk napisał(a):Układ nie może mieć starego oleju który pracował razem z r22, musi być przeczyszczony i wymieniony olej w pozostałych sprężarkach jeżeli takie są - bo inaczej z oleju się zrobi kaszka. Pomimo to ze MO29 jest zmiennikiem i tez chodzi na mineralnym - ale po prostu się "gryzie" z tym starym olejem pracującym na gaz R22.
.

no ładnie... a w reklamach "zamiennik droop in -nie wymaga wymiany oleju"

ba nawet spotkałem w opisie sprzedawcy r422D, "-mieszalny ze starym gazem można dodawać do starego -uzupełniać w przypadku ubytku bez odzyskiwania reszty r22"
oczywiście jest to totalna bzdura -jednak czasem są takie info reklamowe wprowadzające w błąd.


mam identyczne zdanie jak Ty -dokładne płukanie i całkowita wymiana oleju są konieczne... -unikam stosowania tych zamienników -od razu przejście na "normalne" gazy r404/407/507
  • Odpowiedz

Wiadomości w tym wątku

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa