bartekw napisał(a):Klima działa od zeszłego roku było 3 m, musi zostać jak jest z 1,5 m może 2m, ciężko sprawdzić ile uszkodzonego odciełem, nie chce po raz kolejny lepić dachu w kiosku lepikiem. Sprawdziłem w instrukcji, nie ma nic o minimalnej długości. Wiem że powinno być conajmnie 3m, kiedyś o tym czytałem, czas pokarze.straniero napisał(a):robisz tak;tommatiz napisał(a):Okulary ochronne by się przydały na wypadek pęknięcia przewodu. Drobna sprawa a jak ważna. PzdrOczywiście okulary i rękawice, nie ładnie wyglądały odmrożenia latem, bezpieczeństwo przedewszystkim.
Jeszcze jedno pytanko, uszkodzenie było narażone przez weckend na warunki atmosferyczne, czy sama próżnia wystarczy? Napewno jest sporo wilgoci w instalacji. Nie chciał bym by sprężarka zbyt szybko odeszła.
Dzięki wielkie za pomoc.
1.próznia
2.przedmuchujesz azotem technicznym
3.proznia
4. przyjezdzasz za 4miesiace wymienic sprezarke bo 1.5 mb instalacji to o polowe za malo
Dzięki za pomoc