prawdopodobne
-zblokowany zawór rozprężny (lub mało freonu) -za duże przegrzanie -było mało czynnika wtryskiwane i mroziło tylko kawałek za zaworem. odparowanie bardzo nisko ale tylko na kawałku parownika. wiec i wydajność mała bo parownik nie pracował cały... - po jakimś czasie zalodziło ten kawałek -i czynnik zaczął parować dalej -bo tu lód izolował przed dopływem ciepła.
Mocno mroziło kawałek dalej... aż znowu zamroziło. i po kilku godz cały parownik zamarzł... odparowanie nisko - ale lód izoluje przed wymianą ciepła i blokuje "przedmuch"
zrób porządne odtajanie - sprawdź co jest w oczku -czy do tzr dociera ciekły czynnik ? -i i sprawdź przegrzanie -czy tzr prawidłowo ustawiony, czy czujnik zamontowany jak trzeba...
jak nic z tego -to będziemy dalej kombinować...
-zblokowany zawór rozprężny (lub mało freonu) -za duże przegrzanie -było mało czynnika wtryskiwane i mroziło tylko kawałek za zaworem. odparowanie bardzo nisko ale tylko na kawałku parownika. wiec i wydajność mała bo parownik nie pracował cały... - po jakimś czasie zalodziło ten kawałek -i czynnik zaczął parować dalej -bo tu lód izolował przed dopływem ciepła.
Mocno mroziło kawałek dalej... aż znowu zamroziło. i po kilku godz cały parownik zamarzł... odparowanie nisko - ale lód izoluje przed wymianą ciepła i blokuje "przedmuch"
zrób porządne odtajanie - sprawdź co jest w oczku -czy do tzr dociera ciekły czynnik ? -i i sprawdź przegrzanie -czy tzr prawidłowo ustawiony, czy czujnik zamontowany jak trzeba...
jak nic z tego -to będziemy dalej kombinować...