wit napisał(a):jeśli głównym problemem było umiejscowienie filtru -to jakieś dziwne wyniki miałeś jako HP w czasie pracy....
na tłoczeniu -a przed elementem dławiącym i przed miejscem zatoru (czyli filtrem jak wynika z twojej wypowiedzi) po włączeniu sprężarki nie powinien wystąpić spadek ciśnienia względem ciśnienia na postoju... czyli jakieś dane były nieścisłe -lub niedokładnie zmierzyłeś... może manometr uszkodzony....
Manometry dobre kolego

Filtr jest drożny, nie było zatoru, po prostu filtr był źle umiejscowiony
Powinien być za skraplaczem(przed wziernikiem), a nie za zaworem rozprężnym 
Myśle że temat uważam za zamknięty

Pozdrawiam Wit