Kurcze uklad wedlug mnie pracuje normalnie:
Sprezarka Aspera UJ2212GK
LP-1,9-2,0b
HP-16-18b
temp.za TZR -8C a wiec przegrzanie 12K ujdzie
wzirnik pelny
Nic nie zblokowane-krotka instalacja czynnik przeplywa
Parownik normalnie zaszroniony
Temp. na parowniku -20C
Temp.komory -7C
Temp.powietrza z parownika -10C
pobór pradu 5.6A
Wszystko wyglada poprawnie a agregat chodzi 30 min i nic sie nie dzieje z temp.komory!
Komora pelna zamrozonych klusek i zupy(wczesniej zamrozone w innym miejscu)
To wyglada tak jak by zestaw nie dawal rady?estaw wczesniej chodzil tak samo zlozony poprawnie?
Co robilem:
-wyczyscilem skraplacz i polalem woda(efekt:LP 1,9 HP 15b)
-dodawalem gazu po 50gram ale po 300g wszystko bez zmian (LP 2,0 HP 17)
-wkrecilem TZR 1 obrót (nic)
-wykrecilem 1 obrot wiecej(poszedl czynnik spadla temp. na parowniku do -13C a LP wzroslo do 2,5b
-wrocilem do ustawienia fabrycznego
No i mam zagwozdke!
Po uruchomieniu na pusto zeszla do -17C a z towarem -7C i sie meczy.
Brakuje mi koncepcji?
Zauwazylem ze po zatrzymaniu sprezarki to -20C na parowniku szybko spada do -6C i to -7C tez nie trzyma sie dlugo?
jak by drzwi byly otwarte?
Nie wiem?
Pomyslcie!
Pozdrawiam!
Robert
p.s czujnik TZR zamontowany i zaizolowany o.k
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2011-07-13, 20:43:47 przez miezala5.)
Sprezarka Aspera UJ2212GK
LP-1,9-2,0b
HP-16-18b
temp.za TZR -8C a wiec przegrzanie 12K ujdzie
wzirnik pelny
Nic nie zblokowane-krotka instalacja czynnik przeplywa
Parownik normalnie zaszroniony
Temp. na parowniku -20C
Temp.komory -7C
Temp.powietrza z parownika -10C
pobór pradu 5.6A
Wszystko wyglada poprawnie a agregat chodzi 30 min i nic sie nie dzieje z temp.komory!
Komora pelna zamrozonych klusek i zupy(wczesniej zamrozone w innym miejscu)
To wyglada tak jak by zestaw nie dawal rady?estaw wczesniej chodzil tak samo zlozony poprawnie?
Co robilem:
-wyczyscilem skraplacz i polalem woda(efekt:LP 1,9 HP 15b)
-dodawalem gazu po 50gram ale po 300g wszystko bez zmian (LP 2,0 HP 17)
-wkrecilem TZR 1 obrót (nic)
-wykrecilem 1 obrot wiecej(poszedl czynnik spadla temp. na parowniku do -13C a LP wzroslo do 2,5b
-wrocilem do ustawienia fabrycznego
No i mam zagwozdke!
Po uruchomieniu na pusto zeszla do -17C a z towarem -7C i sie meczy.
Brakuje mi koncepcji?
Zauwazylem ze po zatrzymaniu sprezarki to -20C na parowniku szybko spada do -6C i to -7C tez nie trzyma sie dlugo?
jak by drzwi byly otwarte?
Nie wiem?
Pomyslcie!
Pozdrawiam!
Robert
p.s czujnik TZR zamontowany i zaizolowany o.k
KLIMATYZATORY
KLIMATYZATORY
POMPY CIEPŁA
KLIMATYZATORY
KLIMATYZATORY
KLIMATYZATORY
POMPY CIEPŁA
REKUPERATORY
KLIMATYZATORY
KLIMATYZATORY
KLIMATYZATORY
KLIMATYZATORY