Może komora jest przeładowana? jeżeli była liczona na przykład pod 2tony jarzyn to 5ton mięsa nie schłodzi...
a tak na marginesie, to w TZR regulujesz przegrzanie (a już całkiem dokładnie przegrzanie statyczne ale to mało ważne), nie ciśnienie ssania. Więc musisz uważać bo możesz nieświadomie zmniejszyć przegrzanie do tak małej wartości, że zacznie podlewać sprężarkę.