llort napisał(a):Jeżeli mamy ochłodzić pomieszczenie z silnikiem mocy 100 kilowat o sprawności 95 procent silnika to potrzebujemy na schłodzenie silnika 5 kilowat mocy chłodniczej ....
to potrzebujemy 100kW mocy chłodniczej. chyba, że silnik ma na wale długą rurę i -przechodzącą przez dziurę w ścianie - i napędzana tym silnikiem maszyna znajduje się w innym pomieszczeniu.
ale wtedy musimy uwzględnić napływ ciepłego powietrza przez dziurę w ścianie....
silnik i UPS liczymy odmiennie.