odzyskaj gaz do butli -CAŁY GAZ. postaw butlę i niech 24 godz stoi w zimnym miejscu.
odkręć lekko zawór PAROWY w górnej części butli -i spuść troszeczkę ciśnienia -wyleci głównie azot. zamknij i zabieraj butlę na robotę. napełniaj po cieczy -i tylko po cieczy. gdy ciecz się kończy -reszta =gazowy czynnik z butli do zmarnowania (utylizacji)bo może zawierać resztki azotu.
90% czynnika uratujesz.
a tyle azotu co masz w urządzeniu -to o 1-2 bary wyższe ciśnienia skraplania, 10% gorsza wydajność -10% większy pobór prądu.... ale działać będzie.
Jeśli złapiesz powietrze to za rok -dwa zakwasi się olej... i padnie sprężarka... -jeśli masz sam azot -to na olej nie ma wielkiego wpływu...
odkręć lekko zawór PAROWY w górnej części butli -i spuść troszeczkę ciśnienia -wyleci głównie azot. zamknij i zabieraj butlę na robotę. napełniaj po cieczy -i tylko po cieczy. gdy ciecz się kończy -reszta =gazowy czynnik z butli do zmarnowania (utylizacji)bo może zawierać resztki azotu.
90% czynnika uratujesz.
a tyle azotu co masz w urządzeniu -to o 1-2 bary wyższe ciśnienia skraplania, 10% gorsza wydajność -10% większy pobór prądu.... ale działać będzie.
Jeśli złapiesz powietrze to za rok -dwa zakwasi się olej... i padnie sprężarka... -jeśli masz sam azot -to na olej nie ma wielkiego wpływu...