freegass napisał(a):SZINA musisz podać więcej parametrów obiektu i istniejących instalacji, m.in. przeznaczenie budynku, coś o wentylacji itp. Podłogówka jest ok. Bardzo dobrze sprawdza się w chłodzeniu pasywnym, zwłaszcza z wymiennikiem gruntowym jako dolne źródło PC. Jednak w Twoim przypadku to stanowczo za mało mocy. W dalszym ciągu sugeruję aby wykorzystać pompę ciepła do klimatyzowania. Zimny czynnik można dostarczyć do wentylacji i/lub wykonać instalację na klimakonwektorach.Różnica w kosztach inwestycji będzie znacząca.no to tak
salon od południa około 90 m2 cału przeszklony od sufitu po podłogę
dalsze pomieszczenia równierz w szkle ale od wschodu i zachodu
wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła centrala ZHENDER i wymiennikiem gruntowym RECHAU
podasze około 16 okien dachowych większość od południa
ogzrewanie planowane podłogowe + grzejniki kanałowe pod oknami po całej długości
pompa ciepła chyba już wypada z gry bo wycena na same odwierty przekroczyła 350 tyś
więc wsadzę olejówkę lub LPG bo do ziemnego gazu daleko
klima ? no właśnie co radzicie? myśleliśmy o kanałówce ale jak sterować pomieszczeniami oddzielnie
przeciesz te przeszklone potrzebuja więcej chłodu w danej chwili niż pokoje od północy , 2 opcja to VRF z kasetonówkami lub częściowo z kanałówkami no i ten odzysk do CWU ale może go sobie podaruje bo jest opcja kolektorów być może