Czytam te forum i ręce mi opadają na niektóre Wasze wypowiedzi... Ręce opadają...
Jeżeli pracuje na ciśnieniu 7, później na 8,6 to jest oczywiste, że to R410a, a nie R-22. Jest to logiczne Smile Że wzrosło po przeglądzie? Przecież odpowiedział Ci Ilort:
Cytat:Ciśnienie wzrosło ponieważ wzrosło obciążenie cieplne parownika po wyczyszczeniu filtrów.

Shitashii, rozwiń swój tok myślenia bo nie kumam???
Cytat:No to ciśnienie jest trochę nie takie.
Cytat:To znajdż mu nieszczelność i skasuj jak za montaż :-)

hubertox ile pracujesz przy chłodnictwie???
Cytat:Czy trzeba spuścić czynnik tak żeby ciśnienie spadło do 7 barów?

Wszystko jest w porządku. Zależy jak wykonałeś przegląd. Jeżeli wyczyściłeś dobrze wymienniki i filtry to temat zamknięty. Klimę masz zamontowaną w sklepie spożywczym, są lodówki, oświetlenie i inne urządzenia emitujące ciepło, otwieranie drzwi, klienci. Za ten czas jak zrobiłeś przegląd klima była wyłączona, wzrosła temperatura. Po włączeniu miałeś wyższą temperaturę na sklepie. Znając życie, to klima jest dobrana na granicy wydajności, a przez rok czasu doszła pewnie jeszcze jakaś lodówka. Smile Jest jeszcze jedna kwestia, którą odpuszcza sobie większość osób wykonująca przeglądy. Mało kto sprawdza i czyści łopatki wentylatora w jednostce wewnętrznej. Nawet lekkie zabrudzenie powoduje zmniejszenie ilości powietrza i automatycznie spadek wydajności, mimo, że temperatura nawiewu i ciśnienia są w normie, sprawdziłeś to?
Szczególnie narażone są na to sklepy spożywcze i gabinety stomatologiczne Big Grin
Z drugiej strony można byłoby się zagłębić bardziej w sposób montażu i samodzielnego uruchomienia przez właściciela sklepu, ale to nie na tym forum, tylko na miejscu Wink
A tak z czystej ciekawości, możesz podać co to za firma i model, bo 4 [kW] to dosyć nietypowa wydajność tym bardziej na on/off-a.

Niczym się nie przejmuj i ciesz się pięknym słoneczkiem, które właśnie pokazało się na zewnątrz, bynajmniej u nas na południuSmile

Pozdrowionka Wink
  • Odpowiedz

Wiadomości w tym wątku

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa