Widziałem taki układ nie jeden ostatnio taki przerabiałem chodził 10 LAT BEZ AWARI chłodnica miała 3kw a agregat około 5kw bez żadnego TZR tylko kapilara dodatkowy filtr. Musisz zastosować grzałki bo w chłodni niema cyrkulacji ciepłego powietrza i po tygodniu bedzie wisiał niedzwiedz polarny. układ który przerabiałem nie miał zaworu odcinającego ciecz czynnik był tak dobrany wagowo że nie było problemu ze startem dobrze jest dać zawór najlepiej zaraz przy wejsciu sekcji w parownik.
Jeżeli chodzi o rurki to nie ma sensu ich powiekszac tylko idealnie dobrac ilosc czynika tak by wszystkie kropelki cieczy odparowały. W moim przypadku był standard 6 na ciecz 15 na ssanie, dodatkowo ktos dał filter na 10 rure czyli wstępne rozprężanie było juz w filtrze.
Jeżeli zrobisz odparowanie na 0st. to po cyklu chłodzenia to nie wystartuje bez automatyki
Jeżeli chodzi o rurki to nie ma sensu ich powiekszac tylko idealnie dobrac ilosc czynika tak by wszystkie kropelki cieczy odparowały. W moim przypadku był standard 6 na ciecz 15 na ssanie, dodatkowo ktos dał filter na 10 rure czyli wstępne rozprężanie było juz w filtrze.
Jeżeli zrobisz odparowanie na 0st. to po cyklu chłodzenia to nie wystartuje bez automatyki