Dla wszystkich zainteresowanych: sprawa już zdiagnozowana. Okazało się to, co podejrzewałem, ale miałem nadzieję, że to nie to... "Komputer" (moduł sterujący pracą silnika) nie podaje masy na cewkę przekaźnika. Podobno takie uszkodzenia modułów (niekoniecznie w obwodzie klimatyzacji) się zdarzają.
Sposób naprawy:
1. podanie masy na cewkę przekaźnika wolnych obrotów wentylatora z obwodu sterującego pracą sprężarki - sposób teoretycznie dobry, ale podobno może być to zbyt duże obciążenie dla tego drugiego obwodu... Podobno...
2. zamontowanie dodaktowego "małego" przekaźnika podającego masę j/w ale sterowanego z obwodu pracy sprężarki a nie z obwodu nią sterującego. Może tochę zawile to opisałem, jakby co, to mogę rozwinąć.
Na 2 sposób jestem umówiony z elektrykeim jak się zrobi cieplej, bo nei jest to sprawa nagląca. Przy tych tempraturach klima daje radę.
Mała wada obu rozwiązań: I bieg wentylatora będzie niestety odłączany w momencie cyklicznego odłączenia sprężarki, ale wg mnie lepsze takie rozwiązanie niż wymiana modułu za znaaaacznie większą kasę.
Poza tym, tak jak pisałem wcześniej, czasami układ chodzi 100% poprawnie (oszacowałbym że w połowie przypadków) a wtedy ten dodatkowy przekaźnik nie będzie miał znaczenia. Jego rola będzie tylko w sytuacji pracy "nienormalnej".
Sposób naprawy:
1. podanie masy na cewkę przekaźnika wolnych obrotów wentylatora z obwodu sterującego pracą sprężarki - sposób teoretycznie dobry, ale podobno może być to zbyt duże obciążenie dla tego drugiego obwodu... Podobno...
2. zamontowanie dodaktowego "małego" przekaźnika podającego masę j/w ale sterowanego z obwodu pracy sprężarki a nie z obwodu nią sterującego. Może tochę zawile to opisałem, jakby co, to mogę rozwinąć.
Na 2 sposób jestem umówiony z elektrykeim jak się zrobi cieplej, bo nei jest to sprawa nagląca. Przy tych tempraturach klima daje radę.
Mała wada obu rozwiązań: I bieg wentylatora będzie niestety odłączany w momencie cyklicznego odłączenia sprężarki, ale wg mnie lepsze takie rozwiązanie niż wymiana modułu za znaaaacznie większą kasę.
Poza tym, tak jak pisałem wcześniej, czasami układ chodzi 100% poprawnie (oszacowałbym że w połowie przypadków) a wtedy ten dodatkowy przekaźnik nie będzie miał znaczenia. Jego rola będzie tylko w sytuacji pracy "nienormalnej".