Jeżeli to LG MULTI x4 (j.zewnętrzna posiada 4 zestawy zaworów) to elektroniczny zawór LEV jest w jednostce zewnętrznej. Ale jeśli kolega przepinał parownik na inny zestaw zaworów (np. z 3 na 4) to uszkodzony zawór bym wykluczył. Czy przy wymianie elektroniki były wymienione czujniki temp w parowniku ? Jeśli nie to bym obstawiał jeden z czujników (na wejściu lub wyjściu parownika lub temp. powietrza) bo według tych czujników algorytm steruje zaworem LEV. Miałem podobne objawy na dużym systemie gdzie po załączeniu klimatyzator chłodził dosłownie pół minut a później przestawał. Po podpięciu Lapka pod system okazało się że czujnik wejściowy wskazywał +80 stopni w wyniku czego zawór LEV się zamykał.
P.S. Jeżeli ktoś jest zainteresowany to dysponuje zamiennikami kabla LGMV. Zainteresowanych proszę na PRIV.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2012-06-03, 19:56:11 przez kondzio85.)