i dalej -zależy czy zasilane przez te UPS urządzenia są w tym samym -czy w innym pomieszczeniu.
jeśli w tym samym to nie sumujesz wprost wydzielanego ciepła... w momencie zasilania z UPS -urządzenie i ups wydzielają ciepło razem... do granicy dostarczonej mocy.
jeśli urządzenie jest w innym pomieszczeniu -to z 30kVA mocy ups w jego pomieszczeniu wydziela się w postaci ciepła mała część -a większa w zasilanych urządzeniach -poza pomieszczeniem które Cie interesuje.. wiec wtedy uwzględniasz tylko te 10-20% z mocy UPS.
jeśli w tym samym to nie sumujesz wprost wydzielanego ciepła... w momencie zasilania z UPS -urządzenie i ups wydzielają ciepło razem... do granicy dostarczonej mocy.
jeśli urządzenie jest w innym pomieszczeniu -to z 30kVA mocy ups w jego pomieszczeniu wydziela się w postaci ciepła mała część -a większa w zasilanych urządzeniach -poza pomieszczeniem które Cie interesuje.. wiec wtedy uwzględniasz tylko te 10-20% z mocy UPS.