hubertox napisał(a):Tak przypuszczam, że tyle ile zaworów tyle próżni i kontroli szczelności, a jeśli chodzi o przewymiarowanie jednostki? 10kW zewnętrzna i wewnętrzne 5 sztuk po 2,5 kW jak się ma praca całego systemu i jak dobijać gaz?
Przewymiarowanie 25% to normalka a czynnik dobijasz zależnie od długości (łącznej) instalacji. Przejrzyj taką książeczkę z pudełka od zewnętrznej tam to powinno być opisane ile dobić (np 20 gram/metr)i powyżej jakiej długości (np pow 25 m.)