LG ES-H246KLA0 - problem podczas serwisu

21 Odpowiedzi, 21665 Wyświetleń

bartekw

  2011-08-07, 07:26:22
Zaawansowany użytkownik
#17
TRYFIDY napisał(a):
bartekw napisał(a):
TRYFIDY napisał(a):według mnie masz za mało czynnika, zamraża ci skraplacz na cieczy nie pozwalając mu weiść w układ a od strony gazu zasysa sprężarka i sąd niskie ciśnienie w czasie pracy
za malo czynnika?? skad taka diagnoza? 11 bar na postoju a 1 bar w czasie pracy to ogromna roznica. 1 bar na tloczeniu i ssaniu wskazuje na pomiar wymieniony przez kolege barbie. bledna diagnoza
no może się nie znam ale przy temperaturze na zewnątrz 26 stopni powinien na postoju mieć minimum 16 bar
znasz sie znasz Smile nie o to mi chodzilo Smile ale wydaje mi sie ze ubytek tej wielkosci nie tlumaczy pracy na poziomie 1 bara
  • Odpowiedz

Wiadomości w tym wątku

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa