bartekw napisał(a):TRYFIDY napisał(a):znasz sie znaszbartekw napisał(a):za malo czynnika?? skad taka diagnoza? 11 bar na postoju a 1 bar w czasie pracy to ogromna roznica. 1 bar na tloczeniu i ssaniu wskazuje na pomiar wymieniony przez kolege barbie. bledna diagnozano może się nie znam ale przy temperaturze na zewnątrz 26 stopni powinien na postoju mieć minimum 16 barnie o to mi chodzilo
ale wydaje mi sie ze ubytek tej wielkosci nie tlumaczy pracy na poziomie 1 bara
26*C - 16bar, pod warunkiem, że w układzie jest jeszcze ciecz. 11bar może świadczyć o zbyt małej ilości czynnika.
Cienka rurka jest po stronie niskiego ciśnienia, nie jest rurką tłoczną
1bar na obu rurkach wskazuje na drożność układu na odcinku między manometrami. To ciśnienie jest zależne m.i. od siły ssącej sprężarki i ilości czynnika w układzie.
Stawiam na małą ilość czynnika w układzie, - rozszczelnienie układu.