Witam ponownie
Dziękuję za tak szybkie rady.
Do "maro196"
Z tym kartonem, już czytałem na forum wcześniej i wydaje się być sensowne (kiedyś miałem przygodę z R22 gdzie skraplacz był dawno nie czyszczony i było wyższe ciśnienie nawet zadziałało zabezpieczenie odstawiając sprężarkę)
Ale ile dać tego kartonu 1/3 ; 1/2 czy całość jeżeli zależy to od temperatury i do tego należy pamiętać że parownik jest owiewany wtedy powietrzem o temperaturze przykładowo 15 oC (latem 35) czy jego też zakryć gdy robię to w takich warunkach?
Z kąd mam mieć pewność, że zakryta powierzchnia odtwarza mi odpowiednie warunki.
Do "bodzio"
Mam wagę i uważam, że pomoże mi ona jedynie ocenić czy nie przesadzam z ilością
co w sumie nie daje żadnej pewności. Czytałem wielokrotne sprzeczki na tym forum zwolenników metody opróżniania całego układu i napełniania na wagę oraz tych którzy uważają, że da się to zrobić z manometrami. Uważam że metoda z wagą jest prostsza i pewniejsza ale jak ktoś napisał albo stary czynnik wypuszczamy w powietrze albo płacimy nie wiem czy dobrze pamiętam 400 zł/kg klient za to nie zapłaci.
Powtórzę wcześniejsze pytanie:
Przypadek gdzie pracowały obok siebie dwa urządzenia na r407c np 1 i 2. Urządzenie 1 na postoju miało około 12 bar a w czasie wymuszonego chłodzenia 2,8 bara (po 5 minutach pracy) natomiast urządzenie 2 miało 6 bar na postoju a 3 w trakcie pracy.
Jak mam to rozumieć?
Pozdrawiam
Dziękuję za tak szybkie rady.
Do "maro196"
Z tym kartonem, już czytałem na forum wcześniej i wydaje się być sensowne (kiedyś miałem przygodę z R22 gdzie skraplacz był dawno nie czyszczony i było wyższe ciśnienie nawet zadziałało zabezpieczenie odstawiając sprężarkę)
Ale ile dać tego kartonu 1/3 ; 1/2 czy całość jeżeli zależy to od temperatury i do tego należy pamiętać że parownik jest owiewany wtedy powietrzem o temperaturze przykładowo 15 oC (latem 35) czy jego też zakryć gdy robię to w takich warunkach?
Z kąd mam mieć pewność, że zakryta powierzchnia odtwarza mi odpowiednie warunki.
Do "bodzio"
Mam wagę i uważam, że pomoże mi ona jedynie ocenić czy nie przesadzam z ilością
co w sumie nie daje żadnej pewności. Czytałem wielokrotne sprzeczki na tym forum zwolenników metody opróżniania całego układu i napełniania na wagę oraz tych którzy uważają, że da się to zrobić z manometrami. Uważam że metoda z wagą jest prostsza i pewniejsza ale jak ktoś napisał albo stary czynnik wypuszczamy w powietrze albo płacimy nie wiem czy dobrze pamiętam 400 zł/kg klient za to nie zapłaci.
Powtórzę wcześniejsze pytanie:
Przypadek gdzie pracowały obok siebie dwa urządzenia na r407c np 1 i 2. Urządzenie 1 na postoju miało około 12 bar a w czasie wymuszonego chłodzenia 2,8 bara (po 5 minutach pracy) natomiast urządzenie 2 miało 6 bar na postoju a 3 w trakcie pracy.
Jak mam to rozumieć?