barbie, poprzez pomiary pośrednie:
1. Temeperatura na wlocie skraplacza (j. wew)
2. Wilgotność na wlocie
3. Temperatura na wylocie
4. Przepływ powietrza w m3/h ( to było najbardziej problematyczne, dorobiłem sobie specjalną kształtkę wentylacyjną która mi ułatwiła pomiar prędkości powietrza, do tego pole przekroju i mamy wydatek powietrza w m3/h)
Jeszcze zamieniłem m3 powietrza na kg powietrza (z wykorzystaniem gęstości

Pierwsze 3 punkty naniosłem na wykres moliera i odczytałem różnicę entalpii.
I na koniec pomnożyłem kg/h powietrza razy różnice entalpi kJ/kg i otrzymałem wydajność w Watach.

A defakto zrobiłem to by porównać wyniki jakie otrzymałem w pewnym programie do obliczeń chłodniczych z rzeczywistością. Wink
.
  • Odpowiedz

Wiadomości w tym wątku

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa