W V200 na 134a powinno być 1,1 kg +-0,1. Jego chłodnicza moc to 2,2kW. Inaczej mówiąc na max 19 metrów sześciennych przy temperaturze na zabudowie 6 a zewnętrznej 30 przy współczynniku izolacji r=0,3. Taki współczynnik jest nie osiągalny w małych pojazdach (zbyt duża procentowo powierzchnia drzwi).
Po napełnieniu urządzenia odpowiednią masą czynnika sprawdź proszę jaką masz różnicę temperatur na parowniku przy obrotach silnika ok 2000. Jak w tej temperaturze którą osiągasz ( 7 stopni) masz deltaT ok 6 stopni to niestety z agregatem jest wszystko ok.