Dochładzacz płytowy-słaba wydajność.

34 Odpowiedzi, 36015 Wyświetleń

wit

  2011-09-03, 07:01:35
Top użytkownik
#29
nie rozumiem jak to jest zbudowane -zrobił się mętlik.
płytówka -dochładza czynnik ze zbiornika cieczy po skraplaczu przed podaniem na właściwy parownik.

ale co się dzieje ze stroną drugą płytówki -dostaje ciecz poprzez zawór rozprężny także ze zbiornika cieczy
-a co się dzieję z parą powstała w płytówce -do czego jest odsysana
1-na ssanie sprężarki i miesza się z parami wracającymi z parownika właściwego
2-czy podawana jest na międzystopień?

daj jakiś sensowny rysunek pokaż jak to jest zbudowane.
według szczątkowych informacji z dyskusji -w tym konkretnym przypadku wymiennik płytowy -dochładzacz wydaje się całkowicie zbędny...
przypadek 1 -zmniejsza sprawność i wydajność -sens ma tylko jeśli jest bardzo długi i niekorzystny rurociąg cieczowy biegnący kilka pięter w górę i przebiega w ciepłych -gorących pomieszczeniach -gdy jest ryzyko odparowania już w rurociągu cieczowym.
jeśli normalny krótki i biegnący w pomieszczeniach chłodniejszych niż temp skraplania pomieszczeniach -to przypadek 1 sensu nie ma.

przypadek 2 -słuzy ogólnemu zwiększeniu sprawności oraz lepszemu chłodzeniu sprężarki dwustopniowej chodzącej na niskich temperaturach odparowania. ma sens jeśli 'parujesz" poniżej -40*C. jak powyzej to praktycznie jednostopniowa wydoli... może mieć sens jako chłodzenie sprężarki jeśli wysoka temp tłoczenia... wtedy -odchłodzenie cieczy malutkie -ważne jest ,że taka płytówka produkuje troszkę zimnej suchej pary -domieszywanej do gorącego strumienia tłocznego z pierwszego stopnia -drugi stopień dostaje schłodzoną mieszankę tłoczenie pierwszego i i tej pary z wymiennika i się mniej grzeje . robi to jako swoisty wtrysk pary przed drugim stopniem -i służy chłodzeniu maszyny przy wysokich sprężach.
Jeśli temp parowania systemu nie jest krańcowo niska - bardziej sensowny wydawałby się na międzystopniu swoisty dochładzacz powietrzny -intercooler...

volume29 -daj jakiś rysunek jak to jest wpięte, jakie zawory rozprężne i elektromagnetyczne temu towarzyszą...
  • Odpowiedz

Wiadomości w tym wątku

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa