crocens

  2011-08-28, 19:00:41
Top użytkownik
#18
Optymalne ciśnienie na ssaniu dla Twojego przypadku to 4bar które odpowiada temperaturze parowania -3*C. Jest to minimum jakie należy utrzymać aby nie zamarzł parownik.
Jeśli chodzi o stronę tłoczną to optymalnym przedziałem ciśnień jest 15,5 - 19,6bar (odpowaiada temperaturze 35-45*C).
Nie wiem jak sterujesz tymi 3 sprężarkami, powinny pilnować odpowiedniego ciśnienia ssania. Jeżeli parowniki są dobrze dobrane, zawór rozprężny (a jest źle jeżeli masz 35*C przegrzania) i rurociągi to nie wybije Ci nic.
Może opisz jak mierzysz przegrzanie? Żebyśmy mówili o tym samym.
.

Wiadomości w tym wątku

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa