Używam generalnie testo 550 ale jako coś to mogę podpiąć refco, co do temperatur to się zgodzę ze mogą być różnice ale generalnie idzie wysoko, jeszcze jedn objaw jest na zimnej startuje i ściąga na ssaniu 3,7 bara już zgupiałem całkiem.
Sterowanie działa następująco startuje sprężarka 1 po 30 sec startuje sprężarka nr 2 po 2 min staruje sprężarka nr 3, wszystko jest monitorowane 4 czujkami główne czujki to te w kanale ustawione na 16 C nawiew z parownika ale są ustawione 2 czujki na parowniku ustawione na 15C
Sterowanie działa następująco startuje sprężarka 1 po 30 sec startuje sprężarka nr 2 po 2 min staruje sprężarka nr 3, wszystko jest monitorowane 4 czujkami główne czujki to te w kanale ustawione na 16 C nawiew z parownika ale są ustawione 2 czujki na parowniku ustawione na 15C