Temperatura butli z azotem +10.Napełniam układ o temperaturze otoczenia+20 do ciśnienia10 bar.Po tygodniu przyjeżdżam temperatura otoczenia instalacji spadła o 10 stopni ze względów temperaturowych pogody.Podłanczam manometry a tam o 0,17 bara niżej
Czy to wyciek bo moim zdaniem nie 0,17 bara na 10 stopni to normalna reakcja tego gazu.Macie inne doświadczenia?
Czy to wyciek bo moim zdaniem nie 0,17 bara na 10 stopni to normalna reakcja tego gazu.Macie inne doświadczenia?