generalnie wygląda to tak:
1. nie da się powiedzieć jaka powinna byc temperatura cieczy za skraplaczem, zalezy od układu, ale:
a) z reguły 3-5K mniej od temperatury skraplania wystarcza w 95% przypadków
b) pozostałe 5% to na przykład bardzo długi rurociąg lub rurociąg prowadzony na np. 6 piętro z piwnicy, czyli wtedy, gdy mamy do czynienia z dużym spadkiem ciśnienia w rurociągu. Wtedy temperature cieczy dobiera się idywidualnie do każdego przypadku.
2. Trochę teorii
dochłodzona ciecz zwiększa jednostkową wydajność parownika, czyli 1kg czynnika wtłoczonego do parownika odbierze więcej energii jeżeli był bardziej dochłodzony niż czynnik niedochłodzony. z drugiej strony zysk ten jest marnowany ponieważ część cieczy leci na dochładzacz a więc mniej kg czynnika chłodniczego dostaje się do parownika. Idąc tą drogą sądzę, że dochładzacz w Twoim przypadku jest niepotrzebny ale nie jestem pewien, czy on jest powodem złej pracy urządzenia.
Proponowałbym w miare możliwości odciąć obieg dochładzacza i zdiagnozować układ jako zwykły, prosty układ chłodniczy.
1. nie da się powiedzieć jaka powinna byc temperatura cieczy za skraplaczem, zalezy od układu, ale:
a) z reguły 3-5K mniej od temperatury skraplania wystarcza w 95% przypadków
b) pozostałe 5% to na przykład bardzo długi rurociąg lub rurociąg prowadzony na np. 6 piętro z piwnicy, czyli wtedy, gdy mamy do czynienia z dużym spadkiem ciśnienia w rurociągu. Wtedy temperature cieczy dobiera się idywidualnie do każdego przypadku.
2. Trochę teorii
dochłodzona ciecz zwiększa jednostkową wydajność parownika, czyli 1kg czynnika wtłoczonego do parownika odbierze więcej energii jeżeli był bardziej dochłodzony niż czynnik niedochłodzony. z drugiej strony zysk ten jest marnowany ponieważ część cieczy leci na dochładzacz a więc mniej kg czynnika chłodniczego dostaje się do parownika. Idąc tą drogą sądzę, że dochładzacz w Twoim przypadku jest niepotrzebny ale nie jestem pewien, czy on jest powodem złej pracy urządzenia.Proponowałbym w miare możliwości odciąć obieg dochładzacza i zdiagnozować układ jako zwykły, prosty układ chłodniczy.
.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2011-09-01, 18:23:03 przez crocens.)