klimacold napisał(a):... firme z klimatyzacjami...- jak ja nie lubię takiego stwierdzenia, aż mnie nosi.
A ile masz tych klimatyzacji?
A teraz na temat: z inwerterami jest taka sprawa, że jeśli jest złe uziemienie, to jest napięcie na elementach metalowych. Ja bym się tego trzymał. Może ta różnicówka jest źle podpięta? Albo sprawdź przepływ prądu pomiędzy parownikiem (wg Ciebie to skraplacz j.w.) a jakimś uziemionym punktem.
Kiedy wszystko inne zawiedzie - przeczytaj instrukcję.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2011-09-02, 11:13:19 przez Shitashii.)