Zrób jak pisze barbie a potem hydronetka z czystą wodą.Po takich przeżyciach wymieniamy komplet rozruchowy i sprawdzamy słusznie napięcie w sieci a tagże ciśnienie ssania o ile istnieje taka możliwość.Jeżeli jest zbyt niskie nie mając dalszych punktów pomiarowych przyjmujemy że jest za mało czynnika albo niedrożny filtr albo wilgoć w układzie.Istnieje jeszcze kilka innych możliwości jak kapilara nieszczelna na odcinku ssawnym.Ale to owocuje przemrażaniem zalewaniem i brakiem wydajności chłodniczej urządzenia.W tym przypadku raczej mamy do czynienia albo że zbyt wysoką temperaturą skraplania albo zbyt małą ilością czynnika który chłodzi sprężarkę.A kondycję filtra można sprawdzić używając ręki.Zapomniałem dodać.Układ sprawdzamy po ochłodzeniu sprężarki.