Witam,
może nie filantropijnie, bo jak jest okazja to biorę za to pieniążki, ale głównie po znajomych, a to jakiś przegląd za zgrzewkę browara, znajomej żony w ogóle montaż gratis robię, sobie pare sztuk też już zamontowałem (duży dom + firma), a to mnie komuś polecą. Nie muszę na tym zarabiać, bo żyję z czegoś innego ale jak się po znajomości jakaś fucha trafi to czemu nie. Do tej pory jakoś nie miałem problemów (większych), a te elty właśnie sobie i tej znajomej kupiłem już w lutym tylko nigdy nie było czasu ich zamontować.
Dziś powiesłem drugi zestaw, i niestety to samo 20 -> 25 ->22 -> 25....
Na troche lepszym mierniku pobór mocy 1,2kW - tyle ile nominalnie. Ciśnienie odpowiadające 55st, rura gazowa aż parzy, powietrze wydmuchuje gorące.
Za to w trybie chłodzenia - spisują się jak bozia przykazała utrzymuje temperature co do stopnia, sprężarka cały czas buczy i pobór rzędu 0,6kW choć ciężko zauważyć czy coś się wacha, czekam na cęgi.... Ciśnienia ok +5 do +10 st...
Zastanawiam się czy może fakt że są dość wysokie temperatury zewnętrze nie powoduje że parametry wychodzą poza schemat i dlatego jest taki tryb pracy? Czy to w ogóle możliwe? Cały czas mnie gryzie że zdarzało mu się pracować jak (wg mnie) powinien. No i w nocy bywało już spooro <10 w tym tygodniu, a nie zauważyłem aby miało to jakiś wpływ..
Mało prawdopodobne wydaje mi się abym 2x schrzanił identycznie montaż, zresztą co tu zawalić? Kabel 4 żyły w zestawie, 4 śrubki w jedn wew, 4 w zewnętrznej , 1 z 1, 2 z 2 3 z 3 + uziemnienie. Zasilanie podłączone fabrycznie przez jednostę wewnętrzną, wpiąć w kontakt i tyle.
Zastanawiałem się czy w pierwszym nie było coś nie tak z uziemnieniem, bo instalacja częściowo stara, bez różnicówki ale z uziemnieniem, częściowo sam podciągałem więc może coś, ale teraz drugi zestaw wpiąłem w instalacje firmową, i ta już jest położona fachowo, z różnicówką i bez żadnego ale.
Na ile żył podpinane są inne inwertery?
Do tej pory nigdy nie miałem do czynienia z inwerterami - poza oglądaniem ART COOL'a u jednych dalekich znajomych, jakoś tak trafiło że same on/offy znam, i prawdę mówiąc choćby te co wiszą w stolarni dają w ogrzewaniu lepszy komfort bo utrzymują +- 1 góra 2 st odchyłki od zadanej temperatury. I to po mimo że jeden po 3 latach zaczyna szronic leciutko na zewnątrz.
Czy jest jakaś możliwość aby sprawdzić "o czym rozmawiają" jednostki zew z wew? Ktoś gdzieś kiedyś wklejał na forum taki log w którym było bodajrze co sekunda, ciśnienie, temperatura, prąd i co tam jeszcze - jak to po krótce zrobić? Podobnie jak w samochodach? Jakiego sprzętu potrzeba i czy takie Elty w ogóle mają taką możliwość?
Znalazłem na forum że te elty to Galanz z inną naklejką - czy ktoś mógłby podesłać albo wrzucić na forum jakąś dokumentację odpowiednika tego typu urządzenia - DC inverter 12000BTU sprężarka Sanyo.
Taki jak : http://www.tani-sklep.pl/p/a/1584
Jakby były potrzebne inne dane - dajcie znać.
Może to rzeczywiście nie Mercedes, i już tak ma.
Jako ciekawostkę mogę dodać że są zaprojektowane beznadziejnie - przynajmniej w jednym miejscu - ktoś wymyślił że czujnik temperatury powietrza w jednostce wewnętrznej umieścił tuż pod wyświetlaczem - na korpusie - pokrywie - całego zespołu sterująco-zasilającego - w każdym razie w okolicach płytek PCB. W konsekwencji w pomieszczeniu mam 22st, dogrzał i na wyświetlaczu pokazał 25 (ustawione 20) a w trakcie jak piszę tego posta, temperatura w pomieszczeniu spada powoli a na wyświetlaczu... rośnie - 26 i jak widzę zaraz będzie 27. W poprzednim zestawie widziałem po nocy 29 a w pomieszczeniu w polarze było chłodno.... Dopóki nie wyciągnąłem o kilka centymetrów czujnika poza tą gorącą okolicę, bo na rękę czuć że tam ciepełko aż miło. Teraz zdecydowanie normalniej. Pewnie w momencie gdy wentylator wewnętrzny cały czas się kręci to nie ma to wpływu - wide praca w chłodzeniu - ale w grzaniu - paranoja.
Za wszelkie uwagi będę zobowiązany, czekają mnie kolejne dwa montaże tych cudeniek w najbliższym czasie, więc wszelkie uwagi mile widziane.
Pozdrawiam i miłej niedzieli!
może nie filantropijnie, bo jak jest okazja to biorę za to pieniążki, ale głównie po znajomych, a to jakiś przegląd za zgrzewkę browara, znajomej żony w ogóle montaż gratis robię, sobie pare sztuk też już zamontowałem (duży dom + firma), a to mnie komuś polecą. Nie muszę na tym zarabiać, bo żyję z czegoś innego ale jak się po znajomości jakaś fucha trafi to czemu nie. Do tej pory jakoś nie miałem problemów (większych), a te elty właśnie sobie i tej znajomej kupiłem już w lutym tylko nigdy nie było czasu ich zamontować.
Dziś powiesłem drugi zestaw, i niestety to samo 20 -> 25 ->22 -> 25....
Na troche lepszym mierniku pobór mocy 1,2kW - tyle ile nominalnie. Ciśnienie odpowiadające 55st, rura gazowa aż parzy, powietrze wydmuchuje gorące.Za to w trybie chłodzenia - spisują się jak bozia przykazała utrzymuje temperature co do stopnia, sprężarka cały czas buczy i pobór rzędu 0,6kW choć ciężko zauważyć czy coś się wacha, czekam na cęgi.... Ciśnienia ok +5 do +10 st...
Zastanawiam się czy może fakt że są dość wysokie temperatury zewnętrze nie powoduje że parametry wychodzą poza schemat i dlatego jest taki tryb pracy? Czy to w ogóle możliwe? Cały czas mnie gryzie że zdarzało mu się pracować jak (wg mnie) powinien. No i w nocy bywało już spooro <10 w tym tygodniu, a nie zauważyłem aby miało to jakiś wpływ..
Mało prawdopodobne wydaje mi się abym 2x schrzanił identycznie montaż, zresztą co tu zawalić? Kabel 4 żyły w zestawie, 4 śrubki w jedn wew, 4 w zewnętrznej , 1 z 1, 2 z 2 3 z 3 + uziemnienie. Zasilanie podłączone fabrycznie przez jednostę wewnętrzną, wpiąć w kontakt i tyle.
Zastanawiałem się czy w pierwszym nie było coś nie tak z uziemnieniem, bo instalacja częściowo stara, bez różnicówki ale z uziemnieniem, częściowo sam podciągałem więc może coś, ale teraz drugi zestaw wpiąłem w instalacje firmową, i ta już jest położona fachowo, z różnicówką i bez żadnego ale.
Na ile żył podpinane są inne inwertery?
Do tej pory nigdy nie miałem do czynienia z inwerterami - poza oglądaniem ART COOL'a u jednych dalekich znajomych, jakoś tak trafiło że same on/offy znam, i prawdę mówiąc choćby te co wiszą w stolarni dają w ogrzewaniu lepszy komfort bo utrzymują +- 1 góra 2 st odchyłki od zadanej temperatury. I to po mimo że jeden po 3 latach zaczyna szronic leciutko na zewnątrz.
Czy jest jakaś możliwość aby sprawdzić "o czym rozmawiają" jednostki zew z wew? Ktoś gdzieś kiedyś wklejał na forum taki log w którym było bodajrze co sekunda, ciśnienie, temperatura, prąd i co tam jeszcze - jak to po krótce zrobić? Podobnie jak w samochodach? Jakiego sprzętu potrzeba i czy takie Elty w ogóle mają taką możliwość?
Znalazłem na forum że te elty to Galanz z inną naklejką - czy ktoś mógłby podesłać albo wrzucić na forum jakąś dokumentację odpowiednika tego typu urządzenia - DC inverter 12000BTU sprężarka Sanyo.
Taki jak : http://www.tani-sklep.pl/p/a/1584
Jakby były potrzebne inne dane - dajcie znać.
Może to rzeczywiście nie Mercedes, i już tak ma.
Jako ciekawostkę mogę dodać że są zaprojektowane beznadziejnie - przynajmniej w jednym miejscu - ktoś wymyślił że czujnik temperatury powietrza w jednostce wewnętrznej umieścił tuż pod wyświetlaczem - na korpusie - pokrywie - całego zespołu sterująco-zasilającego - w każdym razie w okolicach płytek PCB. W konsekwencji w pomieszczeniu mam 22st, dogrzał i na wyświetlaczu pokazał 25 (ustawione 20) a w trakcie jak piszę tego posta, temperatura w pomieszczeniu spada powoli a na wyświetlaczu... rośnie - 26 i jak widzę zaraz będzie 27. W poprzednim zestawie widziałem po nocy 29 a w pomieszczeniu w polarze było chłodno.... Dopóki nie wyciągnąłem o kilka centymetrów czujnika poza tą gorącą okolicę, bo na rękę czuć że tam ciepełko aż miło. Teraz zdecydowanie normalniej. Pewnie w momencie gdy wentylator wewnętrzny cały czas się kręci to nie ma to wpływu - wide praca w chłodzeniu - ale w grzaniu - paranoja.
Za wszelkie uwagi będę zobowiązany, czekają mnie kolejne dwa montaże tych cudeniek w najbliższym czasie, więc wszelkie uwagi mile widziane.
Pozdrawiam i miłej niedzieli!