8 Odpowiedzi, 9344 Wyświetleń

Guest

  2006-04-24, 20:06:37
Gość
#8
Jeżeli przed naprawą było OK to może skupić się na operacji wymiany/napełnienia
Czy układ między wymianą był długo rozszczelniony?
Prawidłowe ciśnienia (względnie prawidłowe), powietrze wlotowe chłodne przez kilka minut a potem temp rośnie - to objaw typowy dla występowania powietrza i wilgoci w układzie.
Piszesz że próżnia była zrobiona - ale jak długo ją wytwarzano przed napełnieniem układu. Jeżeli układ był długo rozszczelniony i niezabezpieczony to "wchłonął" dużo wilgoci i należy go odpowiednio długo oczyszczać wytwarzając próżnię.
Zamarzająca wilgoć powoduje ograniczenia w przepływie czynnika chłodniczego. Oczywiście filtr-osuszacz może nadawać się do wymiany.
  • Odpowiedz

Wiadomości w tym wątku

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa