Jeżeli przed naprawą było OK to może skupić się na operacji wymiany/napełnienia
Czy układ między wymianą był długo rozszczelniony?
Prawidłowe ciśnienia (względnie prawidłowe), powietrze wlotowe chłodne przez kilka minut a potem temp rośnie - to objaw typowy dla występowania powietrza i wilgoci w układzie.
Piszesz że próżnia była zrobiona - ale jak długo ją wytwarzano przed napełnieniem układu. Jeżeli układ był długo rozszczelniony i niezabezpieczony to "wchłonął" dużo wilgoci i należy go odpowiednio długo oczyszczać wytwarzając próżnię.
Zamarzająca wilgoć powoduje ograniczenia w przepływie czynnika chłodniczego. Oczywiście filtr-osuszacz może nadawać się do wymiany.
Czy układ między wymianą był długo rozszczelniony?
Prawidłowe ciśnienia (względnie prawidłowe), powietrze wlotowe chłodne przez kilka minut a potem temp rośnie - to objaw typowy dla występowania powietrza i wilgoci w układzie.
Piszesz że próżnia była zrobiona - ale jak długo ją wytwarzano przed napełnieniem układu. Jeżeli układ był długo rozszczelniony i niezabezpieczony to "wchłonął" dużo wilgoci i należy go odpowiednio długo oczyszczać wytwarzając próżnię.
Zamarzająca wilgoć powoduje ograniczenia w przepływie czynnika chłodniczego. Oczywiście filtr-osuszacz może nadawać się do wymiany.