Czesio napisał(a):No dobrze, a jeżeli znajdziesz się w sytuacji że nie będzie tabliczek to jakbyś w prosty sposób sprawdził jaki czynnik jest w układzie?
nie ma prostego sposobu. możesz użyć... spektrometr masowy... masz ?
zazwyczaj możesz prostymi metodami wykluczyć jaki to nie jest czynnik. ale jaki -jest...
-prostymi sposobami to z około 50-ciu stosowanych wykluczysz połowę.
z powszechnie stosowanych około 10-ciu -prostymi metodami wykluczysz zazwyczaj 7. ale ze 3 nierozróżnialne pozostają.
można kierować się na jaki czynnik jest TZR. ale też bywa zawodne. widywałem cuda.
widywałem układy napełniane mieszanką czynników -np. "celowo "super -wprost superfachowo" mieszane r22 z r134a... 22 dodawane żeby zwiększyć wydajność -a r134a -żeby nie było tak wysokie tłoczenie...
podobnie r404 z domieszką r134... w podobnym celu...
ogólnie ciekawie to się zachowywało...
a zgadywać nadal musisz... 22 czy 417 czy 422? w pewnych temp. czy 407?
r134a -czy r12?
404 czy 507? zgaduj zgadula prostymi metodami...