Problem z odtajaniem jednostki zewnętrznej.

21 Odpowiedzi, 18836 Wyświetleń

wit

  2011-10-30, 19:12:14
Top użytkownik
#10
barbie napisał(a):jaka jest temperatura w ogrzewanym pomieszczeniu ? .

i to może być sedno problemu...

aby grzać (odtajać) skraplacz -parownik musi łapać ciepło z pomieszczenia -czyli na moment -przejście w normalny (prawie) tryb chłodzenia... jak pomieszczenie ma niską temperaturę -to klima zbiera za mało ciepła i nie starcza go do porządnego odtajanie JZ.

innym powodem może być np nieprawidłowo umieszczona czujka... lub uszkodzona czujka temperatury JZ.

powodów może być wiele różnych. tak jak typów klim.
  • Odpowiedz

Wiadomości w tym wątku

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa