Cytat:czy jesteś studentem i robisz jakąś pracę?Tak, robię prace na zaliczenie przedmiotu, stąd brak wymagań od inwestora. Muszę trzymać się jedynie obowiązujących norm.
Cytat: Oblicz kubaturę, załóż krotność wymiany powietrza i na tej podstawi oblicz ile ludzi może jednocześnie przebywać w biurze
Pomieszczenie biurowe o powierzchni 30m^2 u wysokości 3m.
Mam tabele " zwyczajowo stosowana intensywność wentylacji" i dla pomieszczenia biurowego 3-8 wymian/h
wg PN-83/B-03430/Az3:2000 mam powiedziane, że na jedną osobe w pomieszczeniu z oknami, przy zakazie palenia powinno przypadać 30m^3/h strumienia powietrza.
Skoro tak, to zakdam, że u mnie w biurze będzie pracowało 6 osób. 30m^3/h czystego powietrza, więc aby było to spełnione muszę przynajmniej mieć 2 wymiany/h, zgadza się?
Albo inna droga: ilosc powietrza wentylacyjnego obliczana na podstawie zaleznosci : zanieczyszczen, jakosci powietrza zew. efektywnosci rozdzialu pow. w pomieszczeniu ...