Kraken napisał(a):Małe pomieszczenie więc trzymaj się krotności powietrza równej 3. Przy takim założeniu wpompujesz do pomieszczenia 270 m3 powietrza na godzinę. Przyjmij higieniczne zapotrzebowanie powietrza na poziomie 30 m3/h i wychodzi, że maks może być w pomieszczeniu 9 osób. Teraz należy zastanowić się czy taka liczba osób będzie pracowała w takim biurze. Nieco powyżej 3 metrów kw na osobę powinno bez problemów każdemu wystarczyć. A teraz oblicz wszystko dokładnie wykonując bilans zysków i strat ciepła.
Zupełnie nie rozumiem tego toku myślenia:
Im mniejsze pomieszczenie tym większa wymiana moim skromnym zdaniem, bo w klitkach biurowych gdzie nawalone jest ludzików, komputerów i innego badziewia, szybko się robi duszno... Jeżeli kierujesz się prędkością przepływu powietrza w strefie przebywania ludzi, to potrzebna odpowiednia ilość nawiewników i odpowiednia prędkość na nich. Liczenie ilości osób z ilości powietrza wentylacyjnego to błąd w sztuce, ucz przyszłego projektanta jaka jest kolej rzeczy, a nie kolejny projekt, zaliczone i z bani. Skoro masz podaną kubaturę, a nie masz podaj ilości osób to przyjmij jakąś wartość i napisz w projekcie: "W związku z brakiem wytycznych odnośnie ilości osób w pomieszczeniu, przyjęto ilość osób w pomieszczeniu biurowym na 10 osób, a w sali konferencyjnej 15 osób, po otrzymaniu wytycznych lub szczegółowego projektu architektonicznego, należy zweryfikować zgodność z założeniami". Teraz dla każdego pomieszczenia policz zgodnie z wymaganiami sanitarno epidemiologicznymi: np. 10 x 30m3/h = 300 m3/h. Jeśli profesor chciał byś liczył wentylację ze względu na inne uwarunkowania, to policz, ale dla biura i konferencyjnej to szukanie dziury w całym, bo ani zysków ciepła nie masz miejscowych, ani zysków wilgoci, zapachów... etc. Lub napisz: Ze względu na brak innych negatywnych czynników wpływających na dobór systemu wentylacji przyjmuje się 900m3/h. Potem wylicz ilość wymian: 900 / 300 = 3 mieści się w granicach przyjętych w literaturze. Ale dla Twojej informacji to jedynie sprawdzenie i nigdzie w przepisach czy normach nie ma wymagań co do ilości wymian, bo to zbytnie uogólnienie, to jedynie weryfikacja wyniku, lub podpowiedź w wyborze systemu wentylacyjnego... Ja dobieram wentylację na czuja po wymianach, ale jak wiem że nie ma "szczególnych przesłanek", jak są dodaję ilość wymian i jeszcze nie narzekali... ale w oficjalnym projekcie nie powinno się powoływać na "w biurze 5 wymian to 500m3" bo to błąd IMHO. Nie zapominaj, że jeśli systemem wentylacji chcesz ogrzewać lub klimatyzować pomieszczenie, musisz dostarczyć pewną moc, oczywiście przez odpowiednią obróbkę powietrza, i wtedy to temperatura nawiewanego powietrza jest dla Ciebie wyznacznikiem ilości powietrza wentylowanego, ale ilość świeżego powietrza się nie zmienia... można to osiągnąć na kilka sposobów, ale jeśli Twój projekt tego nie wymaga, to nie będę Ci mącił ^^
Polecam Wentylacja i Klimatyzacja Malickiego. Mnie ta książka bardzo spasowała.
NO
KLIMATYZATORY
KLIMATYZATORY
POMPY CIEPŁA
KLIMATYZATORY
KLIMATYZATORY
KLIMATYZATORY
POMPY CIEPŁA
REKUPERATORY
KLIMATYZATORY
KLIMATYZATORY
KLIMATYZATORY
KLIMATYZATORY