cool-went napisał(a):No niestety nie, kolego. Jeżeli filtry są brudne, wręcz zaje....ne, to wentylator ma łatwiej. Dlaczego? Bo nie przetłacza takiej (dużej) ilości powietrza na jaki został dobrany. Zrób prosty eksperyment: podłącz cęgi/amperomierz pod wentylator i zmierz pobór prądu. Następnie zamknij przepustnice, aby zdławić wlot powietrza. Prąd będzie niższy. To tak jakby uruchomić wentylator w próżni - nie ma co przetłaczać - nie ma oporów.Shitashii napisał(a):Dlaczego "szkoda" ?
Presostat ma pokazać zbyt duży opór przepływu powietrza (można ostawić punkt alarmu) nie oznacza to tylko że filtry są brudne ale podaje informację że wentylator ma zbyt duży opór - wentylator pracuje z większym obciążeniem zużywa więcej prądu, ma gorsze chłodzenie, zużywa się szybciej.
Co do presa, to kolega chciał go tylko "wyeliminować" na czas pomiarów. Oczywiście, że przy normalnej pracy powinien być i powinien być prawidłowo ustawiony.
Kiedy wszystko inne zawiedzie - przeczytaj instrukcję.