Agregat komory chłodniczej - praca wentylatora skraplacza

59 Odpowiedzi, 63046 Wyświetleń

crocens

  2011-11-19, 23:16:22
Top użytkownik
#11
Po co regulacja temperatury skraplania? odp: bo masz termostatyczny zawór rozprężny nie przystosowany do pracy z różnymi wydajnościami (a więc z różnymi temperaturami skraplania). Gdybyś miał elektroniczny zawór rozprężny to by działał w każdej temperaturze skraplania.

Czy układ nię będzie wydajniejszy jeżeli różnica temperatur będzie większa pomiędzy skraplaczem a środowiskiem? odp. Tak. Tylko po co mi większa moc skraplacza? Projektant na poziomie projektu zakłada daną delta T, powierzchnię wymiany itp. Dobrany skraplacz na dT=15K ma daną wydajność, nie potrzebuję więcej wydajności skraplacza.

Dlaczego ta sama sprężarka w niższym zakresie odparowania ma mniejszą wydajność? odp: bo im mniejsze ciśnienie tym mniejsza gęstość czynnika a im mniejsza gęstość to mniej jest go przetlaczanego. A to czynnik jest nośnikiem energii i im mniej go przetłaczasz tym mniejsza wydajność.

wzrasta wydajność chłodnicza bo musi,świadczy o tym wzrastający pobór prądu który nie bierze się z mniejszego obciążenia cieplnego układu chłodniczego. odp: bzdura. wzrastający pobór prądu oznacza, że kompresor potrzebuje zużyć więcej energi elektryczne do wykonania pewnej pracy, nie mówi nic o samej pracy, co z niej wynika.

Nie chce się powtarzać, ale każdy układ chłodniczy ma punkt ekwilibrium w którym każdy element układu ma dokładnie taką samą wydajność.Najprościej mówiąc jeżeli zmienimy wydajność jednego elementu to każdy będzie się do tego dopasowywał, czasem wprost, czasem z powrotnym oddziaływaniem na element ze zmienioną wydajnością.
Popatrz na kartę katalogową jakiejkolwiek sprężarki i powiedz mi, czy jej moc się zmniejsza czy zwiększa wraz ze wzrostem temp. skraplania? Jeżeli się zmniejsza to każdy element będzie próbował to jakoś odrobić, jeżeli mu się uda to ok, jeżeli nie to masz niestabilny układ. Termostatyczne zawory rozprężne nie potrafią dopasować się do niższej różnicy ciśnień i jednoczesnego wzrostu przepływu masowego czynnika. Wzrasta ciśnienie po stronie tłocznej jako reakcja na "zaczopowanie zaworu" co powoduje jego chwilowe otwarcie które zmniejsza ciśnienie... układ pracuje niestabilnie i do pupy...
.
  • Odpowiedz

Wiadomości w tym wątku

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa