Agregat komory chłodniczej - praca wentylatora skraplacza

59 Odpowiedzi, 63091 Wyświetleń

jack63

  2011-11-29, 08:46:52
Zaawansowany użytkownik
#42
kibicL Piszesz pierdoły i to z fatalnym stylem. Miałeś słabego nauczyciela polskiego lub uczyłeś się bardzo krótko... Jak się chcesz pokłócić lub próbujesz kogoś sprowokować, marnie ci to wychodzi.
crocens mógłbyś przy okazji zdradzić trochę swoich tajemnic. Bez szczegółów, ale ... choć trochę.
Natomiast nikt nie poruszył sprawy stanów przejściowych tj. rozruchu po czasowym zatrzymaniu sprężarki przy niesprzyjających warunkach zewnętrznych lub jej rozruchu po odwróceniu funkcji wymienników. Większość sterowników "ciśnienia skraplania" nie uwzględnia temperatury zewnętrznej i przy pierwszej fali ciśnienia lub temperatury skraplania przechładza skraplacz. Temperatury i ciśnienia spadają, wentylatory zwalniają lub się zatrzymują i cykl się potarza kilka razy aż wreszcie nastąpi ustabilizowanie układu. Typowy przykład przesterowanego układu regulacji w związku ze zmianą warunków z projektowanych -letnich- na "nieprojektowane" - zimowe.
A już kwestia układów nawrotnych, np. w klimatyzacji została zupełnie pominięta. Sam mam problemy z układami wymienników "freonowych" w septycznych instalacjach wentylacyjnych. Projektował je dostawca central. Po zaleconych poprawkach - podział wymiennika na nawiewie tak by pracując jako skraplacz mógł "załapać" właściwą temperaturę - dalej są problemy z rozruchem. Wykazywane przez różne manometry (2 mechaniczne i 3 elektroniczne) ciśnienia są bardzo niskie. Tak jakby czynnik (R407C) schował się gdzieś w "plątaninie" zbiorników, zaworów (nawrotne, odcinające, check i EXV ), wymienników i sprężarek. Problem podobny do dyskutowanego w tym temacie z jedną podstawową różnicą: Nie można zmienić przepływu powietrza przez wymienniki! Przepływ zależy od instalacji wentylacyjnej!
Wit między innymi napisał:
[qoute]...A projekty u producentów -obecnie częściej wykonują księgowi niż inżynierowie...[/qoute]
Myślę że każdy zdziwiony "dziwactwami" niektórych konstrukcji dochodzi do podobnych wniosków! Często jest tak, że np. montuje się element danego producenta (niekoniecznie najlepiej dopasowany do projektu!) tylko dlatego, że w danym momencie tylko dostawca tego producenta jeszcze nie zablokował dostawy ze względu na przekroczone terminy płatności!
  • Odpowiedz

Wiadomości w tym wątku

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa