Ale ciśnienie zależy też od par ilości czynnika tłoczonego przez sprężarkę, a ta ilość zależy od poboru poboru ciepła przez parownik. Z drugiej strony ilość wody przepływającej przez skraplacz tez decyduje o temperaturze a przez to i ciśnieniu skraplania.
Jak dobrze zrozumiałem intencje crocens'a, to chodzi o to aby był pewien zapas cieczy w stanach przejściowych.
EXV reaguje dużo szybciej nic tradycyjny TZR i może nastąpić brak wystarczającej ilości cieczy przy nagłym dopływie ciepła do parownika. Np. otwarcie drzwi i wniesienie świeżego towaru.
Potrzebny jest bufor aby EXV nie dostał mieszaniny gazu i cieczy co mocno zmienia wydajność zaworu i prowadzi do jego szybkiego otwarcia i dalszego pogorszenia sytuacji. Jak dotrze po chwili trochę cieczy, to zawór się zamyka i tak w kółko. Układ regulacji wpada w drgania.
Jednak nawet brak bąbli za skraplaczem przy zmiennym ciśnieniu przed zaworem EXV jest niekorzystny. Zmusza zawór do ciągłej pracy szukania punktu równowagi dla nastawionego przegrzania.
Jak dobrze zrozumiałem intencje crocens'a, to chodzi o to aby był pewien zapas cieczy w stanach przejściowych.
EXV reaguje dużo szybciej nic tradycyjny TZR i może nastąpić brak wystarczającej ilości cieczy przy nagłym dopływie ciepła do parownika. Np. otwarcie drzwi i wniesienie świeżego towaru.
Potrzebny jest bufor aby EXV nie dostał mieszaniny gazu i cieczy co mocno zmienia wydajność zaworu i prowadzi do jego szybkiego otwarcia i dalszego pogorszenia sytuacji. Jak dotrze po chwili trochę cieczy, to zawór się zamyka i tak w kółko. Układ regulacji wpada w drgania.
Jednak nawet brak bąbli za skraplaczem przy zmiennym ciśnieniu przed zaworem EXV jest niekorzystny. Zmusza zawór do ciągłej pracy szukania punktu równowagi dla nastawionego przegrzania.