masz wybór -stabilna praca i zalane cieczą -niepracujące 30% wymienników -albo mniej czynnika-i niestabilna praca...chwilowy brak cieczy -rośnie przegrzanie EZR otwiera mocniej -ale cieczy nie ma... -wiec ciśnienie odparowania spada a temperatura w miejscu czujki nie... EZR otwiera jeszcze mocniej... i mocniej... ażdo momentu gdy przestanie dłwić i cisnienie za EZR rosnie... wtedy zacznie się przymykać... pojawi się ciecz a zawór przytnie... by po chwili znowu otworzyć. zamiast ustawić się na iles tam % i minimalnie korygować -zawór będzie caly czas kręcił. zmienne obciążenie -nie musisz nawet mieć zakłóceń przepływu wody -sam zawór zrobi sobie zakłócenia gdy będzie miał zasilanie mieszane -cieczowo -gazowe.
pewien minimalny zapas cieczy musisz mieć -albo w zbiorniku -albo w wymiennikach.
brak zb. cieczy w chillerach -to kolejny przykład upraszczania i wadliwej konstrukcji -którą potem na siłę poprawia się sterownikami. Tworzy się chorobę (wadę konstrukcyjną ) aby było co leczyć.
pewien minimalny zapas cieczy musisz mieć -albo w zbiorniku -albo w wymiennikach.
brak zb. cieczy w chillerach -to kolejny przykład upraszczania i wadliwej konstrukcji -którą potem na siłę poprawia się sterownikami. Tworzy się chorobę (wadę konstrukcyjną ) aby było co leczyć.